教育王國 討論區 教育講場 鉛水幼園增兩間 同涉熱水罉
發新帖
查看: 910|回覆: 1
go

鉛水幼園增兩間 同涉熱水罉 [複製鏈接]

Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13


77858
1#
發表於 15-10-20 09:17 |只看該作者 |倒序瀏覽 |打印


【明報專訊】教育局昨公布最新驗水結果,再有兩間幼稚園的3個熱水罉食水樣本超出世衛標準,其中位於青衣的天主教聖多默幼稚園食水樣本含鉛量超出世衛上限六成。中華基督教會元朗堂朗屏邨真光幼稚園的兩個固定熱水罉的食水樣本含鉛量亦分別超標2%及一成。兩間幼稚園涉事熱水罉均提供食水予學生與教員,衛生署將為兩校762名學童、3名分別懷孕及授乳的教師驗血。

最多超標60%

天主教聖多默幼稚園共有349名學生,該校書記梁小姐說,昨晨接獲政府通知廚房的熱水罉食水含鉛量超標,該熱水罉為教師及學童提供食水,昨已即時停用,並改用蒸餾水及煲水。她說昨已發出通告通知家長有關事宜。

中華基督教會元朗堂朗屏邨真光幼稚園校長鄧佩華說,昨接獲政府通知,兩個廚房熱水罉的食水樣本含鉛超標。她稱,該校非全日制,涉事兩個熱水罉自2013年開始使用,主要在茶點時間為師生提供食水,昨已停用及改用樽裝水。她稱,昨已通知家長有關事件,如家長擔心,亦可讓子女自行帶水上學。

教育局昨公布21間幼稚園食水化驗結果,36個樣本中,3個來自天主教聖多默幼稚園及元朗堂朗屏邨真光幼稚園的食水樣本超標0.2%至六成(見表)。聖多默幼稚園廚房內固定熱水罉的食水樣本含鉛量達每公升16微克,超出世衛上限六成。朗屏邨真光幼稚園廚房內兩個固定熱水罉的食水樣本含鉛量達每公升10.2微克及11微克,超標2%及一成。

3教師正懷孕或授乳

教育局表示已發信通知涉事幼稚園、教職員及學生家長。衛生署將為兩校762名學童、3名分別懷孕及授乳的教師驗血,如有學生血鉛超標,將會安排做初步發展評估。

中大兒科學系副教授韓錦倫說,是次食水樣本含鉛超標情况對健康影響未必太大,但需為涉事者驗血,才知實際情况及讓家長安心。至於接連有熱水罉食水含鉛超標,韓表示有關方面應盡快抽驗熱水罉的食水,如有超標,須立即停用。

仁安醫院婦產科部門主管余啟文說,學校食水含鉛量超標是否對健康造成影響,需視乎飲用量等因素。他稱,如孕婦、兒童每100毫升的血含有超過5微克,需接受醫學監察或治療。
   0    0    0    0

Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13


77858
2#
發表於 15-10-20 09:18 |只看該作者
幼稚園三個食水樣本含鉛量超出世準則值
*******************


  教育局發言人今日(十月十九日)表示,新一批二十一間幼稚園的食水化驗工作已經完成,化驗結果顯示,三十六個食水樣本當中,有三個食水樣本的含鉛量分別為每公升十六微克、每公升十點二微克及每公升十一微克,超過世界生組織(世)《飲用水水質準則》所訂下每公升水含鉛不多於十微克的暫定準則值;其餘三十三個食水樣本均符合世準則值。幼稚園名單載於附件。

  發言人表示,水務署十月十五日在葵青天主教聖多默幼稚園及中華基督教會元朗堂朗屏真光幼稚園抽取了共五個食水樣本。兩個取自兩間幼稚園廚房內部供水系統的食水樣本均符合世準則值,而一個取自天主教聖多默幼稚園同一廚房內固定熱水及兩個取自中華基督教會元朗堂朗屏真光幼稚園同一廚房內兩個固定熱水的食水樣本的含鉛量超標,分別為每公升十六微克、每公升十點二微克及每公升十一微克。

  生署及醫院管理局(醫管局)參考本地醫學界及外國生組織的有關文獻和研究,界定較容易受鉛影響的組群為六歲以下兒童、孕婦及哺乳婦女。醫管局會集中資源為現正在受影響幼稚園就讀的學生及在校內工作而較容易受鉛影響的教職員即懷孕或授乳婦女抽血及安排檢測血鉛水平。

  據該兩間幼稚園表示,有關固定熱水是供教職員及學童飲水之用,而兩間幼稚園現時有兩名教師懷孕、一名教師授乳。生署將安排該三名教師及兩間幼稚園共七百六十二名學童驗血。

  教育局已發信通知有關幼稚園、其學生家長和教職員驗水結果,稍後亦會為學校提供相關資訊和驗血安排的資料,再由有關幼稚園通知學生家長及教職員有關詳細安排。幼稚園會收集家長對有關安排的同意書等,然後送交教育局作跟進。教育局會繼續與學校緊密聯絡,就抽血當天的聯絡、組織等事宜,提供適切的支援。

  當醫管局發出驗血結果後,生署會透過幼稚園向曾經抽血人士/家長發信通知有關結果,而血鉛超出參考值人士亦同步收到電話通知。生署將作出適當跟進,包括為他們進行鉛暴露評估,安排有關學生進行初步發展評估。血鉛超出參考值人士都會於指定時段內覆檢全血鉛。

  直至十月十九日,在三百八十一所幼稚園及二十一間學校(由政府出資興建並於二○○五年或以後落成的公營及直資學校)抽取共九百二十八個食水樣本中,除了五所幼稚園有七個取自固定熱水的樣本含鉛量超出世準則值外,其餘食水樣本均符合世準則值。最新驗水結果已上載至教育局網頁(
www.edb.gov.hk/attachment/tc/news011/Test_Results_of_Water_Samples_tc.pdf)。當有更多驗水結果時,網頁會作出更新。